樓主  發表于: 2017-08-22 09:27
描述:接了熱電阻的情況下
圖片:
描述:在A+,M接線端測出電壓
圖片:
描述:沒有接熱電阻的情況下
圖片:
描述:沒有接熱電阻的情況下,在A+,M接線
圖片:
變送器是PT100  0-10V電壓輸出型,
plc為224xp自帶模擬量輸入輸出型,
測溫的是三線PT100熱電阻型
在連接自帶模擬量且接線正確的情況下電腦監控顯示采集數為負數,但我用萬用表測出A+,M的電壓為1.775V經換算等于室溫35°c,不接熱電阻的情況下變送器對模擬量輸出電壓為15V。
我的問題是為什么自帶的模擬量采集會顯示負數還有怎樣解決,用手握住熱電阻時溫度反而會下降,用冰時溫度反而上升?
[ 此帖被1542358465在2017-08-22 17:52重新編輯 ]
changhebgkrj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看changhebgkrj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-23 16:24
學習下,把問題頂起來