hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-05-01
查看hjd105的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-01 09:30
  在檢修中碰到這樣的情況:把一臺曾經用在單元控制上的EVS9324ES伺服器用在進布電機驅動上,在把原來的進布伺服驅動參數復制到現在的伺服器上并保存,開機發現方向相反.請問有什么辦法把方向改一下?(只改輸出的UVW線能換過來,但不能升速)
jay73
jay73
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 220 點
下載積分: 437 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-04-23
查看jay73的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-01 21:40
93系列的你只要將x5那一排端子的E1跟E2對調就好E1為R轉E2為L轉
出廠值是這樣的,但是你內部圖塊若有變更端子用途的話,那就要依照設計者的定義囉.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(YMMFA) 熱心助人!