樓主  發表于: 2017-08-24 16:38
觸摸屏經常顯示急停按鈕被按下(實際急停按鈕沒有被按下),就什么也動作不了。關閉電源重新啟動又好了,請教師傅們是什么原因引起的。
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 964 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-12-14
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-24 16:42
檢查一下PLC的輸入信號吧,看看PLC的輸入信號有沒有誤動作,急停開關有沒有接觸不良,觸摸屏提示了應該說明急停信號真的觸發了