工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1002 個
工控威望: 2680 點
下載積分: 22469 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-11-06
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-26 16:07
三菱FX-3GA-40MT的PLC,我用                                LD  M0        DDRVA  K100000   K5000 Y0 Y2

  這個指令定位。在它的運行過程中我按了急停,LD X0  RST M0

然后按復位                                                                  LD M1   DZRN K10000 K1000   X0 X1  

這個指令無輸出,只有關電后再開電后按復位才可以動作回原點。

用這個指令也不行                                                       LD DDRVI K999999 K1000 Y0 Y2

請問這個問題如何解決,謝謝各位大神

程序在下面發出來了,請大家給點意見,解決方法跪求啊
[ 此帖被1989feng在2017-09-01 08:14重新編輯 ]
工控人加油
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-13
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-13 20:06
DZRN  不是DSZR    你看過X0  和X1能發脈沖的 PLC的?