樓主  發表于: 2017-08-29 10:43
我用的是MR-JE系列的三菱伺服,以前我動伺服都是設置電子齒輪比,但聽師傅說可以直接設置每轉脈沖量,這樣是不是就不用管編碼器的分辨率了,每轉想設多少脈沖都行?還請各位大神指點一二,萬分感謝
lct0502
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 202 點
下載積分: 653 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2012-10-21
最后登錄: 2024-09-13
查看lct0502的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-29 21:39
圖片:
圖片:
設置PA05與PA21這兩個參數
樓主留言:
這些參數我也看過,實踐一下應該沒什么問題
本帖最近評分記錄: