樓主  發表于: 2017-08-29 15:49
請教各位大師。45KW水泵AC380V 星三角降壓啟動方式。它的電源來自700M遠50平方電纜引進,前方變壓器100KVA,這邊量電壓有380v線電壓,可是一運行接觸器線圈欠壓釋放。
望各位大師怎樣解決這種情況。拜謝!
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 811 點
下載積分: 6708 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-22
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-30 20:35
電機的電功率已經占了電源(變壓器)容量的一半,再加上距離有700m,你的啟動壓降能維持控制電路的星形啟動就不錯了,一轉三角運行,啟動時間不足,不跳接儲器就怪了。

如果你將啟動時間調到30s~60s(不要超過60s)仍然不能運行,那么再將進(或者出)水閥關閉后試試。

如果仍不行的話,只能加就近補償了。

如果加了就近補償還是不行,只能換電源變壓器,使之容量為電機功率的3倍以上。

舍不得花錢,就什么都別說!