453329514
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 105 點
下載積分: 651 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2017-04-11
最后登錄: 2017-09-18
查看453329514的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-31 21:25
和變頻器無協議通訊,模塊G.OUTPUT能正常發送,讀取變頻器的頻率時變頻器能正;貍鲌笪,但是G.input一直收不到,模塊起始io為80 用的CH2口x8A一直不閉合,然后我用串口助手給模塊發變頻器回傳的報文,1秒發一次,發現input是能收到但是每次串口助手一直要發1分40秒左右才能收到數據
peng0829
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 119 點
下載積分: 1715 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2014-12-05
最后登錄: 2023-01-17
查看peng0829的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-01 17:22
建議使用 Modbus + Predefined protocol

樓主留言:
謝謝謝謝
peng0829
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 119 點
下載積分: 1715 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2014-12-05
最后登錄: 2023-01-17
查看peng0829的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-04 12:30

peng0829
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 119 點
下載積分: 1715 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2014-12-05
最后登錄: 2023-01-17
查看peng0829的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-05 09:27
引用
引用第12樓453329514于2017-09-04 21:44發表的  :
現在已經能成功讀取頻率了但是需要的d是ascii碼我想把他轉成有用的10進制我用hex指令轉但是轉出來的數字是倒過來的不是我想要的157c是c751

HABIN