tanyize
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 116 點
下載積分: 740 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-07-17
最后登錄: 2017-12-09
查看tanyize的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-01 11:24
要求五臺電機,三用兩備,要求用的壞了,備的自投,
用的修好了,再成為備。
大神幫忙編個
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-04 11:02
我個人認為,備用還是要手動投入比較好些
畢竟要處理故障,還要找出原因
如果馬上切換到備用,可能就把故障原因給修改了
[ 此帖被ml710317在2017-09-04 11:07重新編輯 ]
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977