shqpxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 231 點
下載積分: 1249 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2012-05-30
最后登錄: 2024-08-13
查看shqpxcy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-01 16:13
原系統用PPI通訊,現在距離在50米左右,有時程序會死機,拆下來放在PLC 旁邊沒問題,想改波特率,電腦是USB接口的,想把MP277 波特率改小,請問用什么通訊方式更改?用什么通訊線,謝謝。
wwqq413
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 99 點
下載積分: 391 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2024-10-19
查看wwqq413的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-21 17:08
記得重新上電