cwozycz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 143 點
下載積分: 607 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-04-28
最后登錄: 2023-01-12
查看cwozycz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-04 18:03
各位好,手上有個項目需要使用Q系列PLC與各個儀表進行通訊,協議為ModbusRTU。本人沒有三菱PLC通訊經驗,請問這種情況下Q系列的Modbus接口模塊是直接設置使用還是類似FX系列PLC采用RS指令編程使用?
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3763 個
工控威望: 4217 點
下載積分: 135957 分
在線時間: 6432(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-09-22
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-04 20:45
FX系列PLC采用RS指令編程使用
ModbusRTU玩死你~~~~ˋ485專用
有其他指令~~~RS指令中間若插一個DATE
上下位元都反了~~~你的校驗碼又跑了
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3763 個
工控威望: 4217 點
下載積分: 135957 分
在線時間: 6432(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-09-22
查看lin10663的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-05 15:13
你去採用fx的485mb
使用ADPRW指令配合ModbusRTU
這樣速度快Q的QJ71C24有485的
若只單純通訊Q232與FX232~~~直接用RS指令可
但Q最少佔兩個WORD
努力~學習
3樓  發表于: 2017-09-06 10:02
自己慢慢看把
附件: qcpu-modbus.pdf (291 K) 下載次數:200