接到維修任務,設備漏電,檢查設備漏電原因,發現是由于操作工人將雜物堆放到設備內部,碰掉了火線接線頭,導致火線連到機殼漏電。檢查后排除故障,開機試機發現觸摸屏點擊沒有反應,設備不能正常開機,同時另外一臺同樣的設備觸屏出現同樣故障,再次停機檢查。拆開觸摸屏檢查,認為應該是設備外殼漏電引起觸摸屏觸摸板燒壞。想起其他設備上還有一個臺達觸摸屏型號一樣,決定拆開另一臺臺達觸摸屏觸摸板換一下試一試。小心翼翼換好觸摸板,開機試一下,OK,觸摸屏恢復功能。由于只有一個閑置觸摸屏,只好用一個屏調好數據來回用?臻e在網上買了3個同型號觸摸板,用熱風槍拆開觸屏外殼更換觸摸板,裝好試機功能正常,留一個備用,至此徹底修復2個設備觸摸屏。