wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-09 17:54
200smart被加密了(禁止上傳),如果不知道密碼的話就不能清除內存或恢復出廠值?那是不是沒有密碼這個PLC就不能用了或者只能找人解密?

  
[ 此帖被fx鄉村電工在2017-09-09 21:51重新編輯 ]
      
      
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 5174 點
下載積分: 20587 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2014-05-10
最后登錄: 2024-08-06
查看      的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-24 13:48
都不對 !我是遇到這個問題的  ,先停止PLC  ,如果還要密碼  斷電重啟 再停止 。     然后勾選復位為出廠默認值就行了  
注意:如果停止了    運行是需要密碼的。   但停止不需要   如果需要密碼斷電一下就行了
這是smart的特性  也是客戶跟我反映過清除PLC需要密碼    自己拿PLC實測的
[ 此帖被      在2018-04-24 13:53重新編輯 ]
買本司設備提供免費技術培訓PLC觸摸屏編程包教包會,另免費提供威綸解禁,西門子200smart 解密  FX5U解密  歐姆龍擴展密碼   基恩士解密  松下FPXH FPX  FP7解密 海泰克解密豐煒PLC  安川解密GOT2000解密 。解密是不要錢的、交個朋友