zhenghong82
后來的后來,記憶如浪回憶如潮,如今俄還在積攢記憶。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 367 點
下載積分: 888 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2008-05-11
最后登錄: 2024-12-23
查看zhenghong82的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-13 19:30
請教各位高手300平方BVV電線最大載流量多少? 距離20米  500A電流電線溫度50度正常嗎?
150平方BVV電線距離30米300A電流電線溫度50度正常嗎?
謝謝。。。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-14 18:46
引用
引用第10樓zmy450365于2017-09-14 17:28發表的  :
用2根185的比較理想;

電纜盡量不要用并聯。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-14 19:03
引用
引用樓主zhenghong82于2017-09-13 19:30發表的 電線載流量的問題 :
請教各位高手300平方BVV電線最大載流量多少? 距離20米  500A電流電線溫度50度正常嗎?
150平方BVV電線距離30米300A電流電線溫度50度正常嗎?
謝謝!。!


電纜是機芯?敷設方式?環境溫度?電纜是否國標(在中國,大家都懂,你可以測量下線徑粗略計算下)?
夏季50度的溫度(不是溫升),正常。
你可以查廠家手冊,里面有詳細的參數和計算方式,其實百度文庫一個其它廠家手冊也可以參考。