引用引用第4樓ajiang_th于2017-09-18 12:45發表的 :可以,用晶體管PLC的Y0,Y1,Y2,Y3的脈沖輸出端子來控制用來調節大小火的伺服閥,只要你程序做得夠好精度可以做到很準確都可以。只不過溫度測量信號你用什么方法讀取呢,在溫度測量方面還是要依賴模擬量模塊來測量,要不然你用來控制大小火沒有信號反饋怎么知道所控制的現場是大火還是小火呢?所以,還是買專門的控制器方便點。
引用引用樓主foxplc于2017-09-18 08:31發表的 開關量控制溫度在一定范圍編程能實現嗎? :各位請教一個控制上的問題:我想用2個開關量控制燃燒機的大、小火。從而來把溫度控制在一個范圍(設定值的正負5度)。PLC輸出用晶體管的。不知道PLC編程能否實現?自我糾正一下,在概念上晶體管可能不屬于開關量,總之就是用晶體管輸出2個通道,帶2個繼電器,能否通過plc編程把溫度控制在一個范圍?如果可以實現,編程的思路該怎樣?
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號