各位請教一個控制上的問題:
我想用2個開關量控制燃燒機的大、小火。從而來把溫度控制在一個范圍(設定值的正負5度)。PLC輸出用晶體管的。不知道PLC編程能否實現?自我糾正一下,在概念上晶體管可能不屬于開關量,總之就是用晶體管輸出2個通道,帶2個繼電器,能否通過plc編程把溫度控制在一個范圍?如果可以實現,編程的思路該怎樣?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-18 12:33
可以的,大小火切換控制與燃燒機選型有關(還可以做成比例調節)。如果自己做整個系統程序功能要有:風壓、燃氣壓力檢測保護;引風機 與燃燒機聯鎖;燃燒火焰檢測、燃燒機風機預吹掃爐膛;燃燒室溫度控制,點火變壓器控制