樓主  發表于: 2017-09-18 20:20
    目前有一臺設備,漏電開關偶爾會跳閘,已經排查了部分220的線路,可是還是會偶爾調一下。除了逐一排查線路外,有其他的檢查手段嗎?
  已經排查了線路,沒有發現明顯的破皮,現在把總開關換成斷路器,各個部分分開接漏電斷路器,后續觀察到底是哪部分跳電,繼續排查,感謝各位的踴躍發言。獲益良多
[ 此帖被huamantang在2017-09-20 11:39重新編輯 ]
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7853 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-08-08
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-19 16:45
-合理配置空氣開關,機器外殼金屬部分可靠接地或接零完全可以防止觸電,即使漏點電只是損失點電能。