    目前有一臺設備,漏電開關偶爾會跳閘,已經排查了部分220的線路,可是還是會偶爾調一下。除了逐一排查線路外,有其他的檢查手段嗎?
  已經排查了線路,沒有發現明顯的破皮,現在把總開關換成斷路器,各個部分分開接漏電斷路器,后續觀察到底是哪部分跳電,繼續排查,感謝各位的踴躍發言。獲益良多
[ 此帖被huamantang在2017-09-20 11:39重新編輯 ]
qq317438652
工控小學生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 4379 點
下載積分: 1289 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2025-03-11
查看qq317438652的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-19 09:07
如果是使用年數比較多的老舊設備,線路電路板有老化的跡象。設備接地良好的情況下,建議直接換成斷路器。