huamantang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1817 分
在線時間: 267(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2024-09-19
查看huamantang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-18 20:20
    目前有一臺設備,漏電開關偶爾會跳閘,已經排查了部分220的線路,可是還是會偶爾調一下。除了逐一排查線路外,有其他的檢查手段嗎?
  已經排查了線路,沒有發現明顯的破皮,現在把總開關換成斷路器,各個部分分開接漏電斷路器,后續觀察到底是哪部分跳電,繼續排查,感謝各位的踴躍發言。獲益良多
[ 此帖被huamantang在2017-09-20 11:39重新編輯 ]
penn_yuan
只有你自己變的更強,才能遇到比你更強的。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 178 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-11-10
最后登錄: 2024-06-11
查看penn_yuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-20 13:09
如果能找到原因,那么排除它;不能完全杜絕漏電現象,可以換成大一級(如100mA)的漏電斷路器,也可以保證設備安全接地的情況下換成不帶漏電的斷路器。
幫助別人的同時就是幫助自己。