殘gavin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 111 點
下載積分: 707 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2017-03-31
最后登錄: 2023-07-10
查看殘gavin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-20 11:21
機器上有兩個設備需要采用485通訊:維綸觸摸屏、Modebus RTU

分別使用了FX5U自帶485接口和485-BD板:



自帶485口采用MC協議,連接維綸觸摸屏mt6103ip,通訊設置:



485-BD板采用Modebus_RTU協議,連接模擬量采集模塊,通訊設置:



能夠完成通訊,但是報成幀錯誤,錯誤代碼: 7F68



請教各位前輩,如何解決?
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 6769 點
下載積分: 5124 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-09-20
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-21 08:48
其實你這樣組態是自尋煩惱,你為什么不直接全部用以太網端口來組網啊。沒有以太網口全部增加RS485轉TCP網關。
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 6769 點
下載積分: 5124 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-09-20
查看source08的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-21 08:50
補充說下,網關你選擇映射模式就不存在巡站出現問題會有斷網的情況。