704工程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 134 點
下載積分: 740 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-06-03
最后登錄: 2024-01-15
查看704工程的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-20 21:39
如題,在某項目中,用到FX5U和變頻器進行485通訊,通訊的內容有4個,有如下指令
下面是和從站1的通訊內容:

ADPRW   K1   K6   K13    K1   D201   M1001

ADPRW   K1   K3   K8      K1   D301   M1201
 
ADPRW   K1   K3   K201  K1   D401   M1401

ADPRW   K1   K6   K1      K1    K1        M1601

原諒新人不會貼圖。

分別是寫頻率,讀狀態,讀電流,復位寫入。
對于ADPRW指令的用法,我是知道的,就是想問問各位大大,里面第3個操作數從站的Mudbuss代碼,K13 K8 K201 K1是怎么找到的?之前在網上找了半天變頻器的Mudbuss代碼,一直沒找到。各位大大,誰有這種表。
我也不是沒找過,百度也搜了半個月都沒結果,所以才上來問的。
現在只知道拿過來用,但是不知道為什么是這4個代碼。
704工程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 134 點
下載積分: 740 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-06-03
最后登錄: 2024-01-15
查看704工程的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-20 21:47
另外,在第一次使用時,讀取變頻器狀態的指令中,ADPRW   K1   K3   K8    K1   D301   M1201這句話,第5個操作數,現在的D301我本來是用的一個中間繼電器M,但是發現不管用,后來參考前人的經驗,換為寄存器D,發現讀出來的值,正常為10進制的75,有錯誤是一個負數,負的三萬五千多,這也是三菱變頻器規定的嗎?
704工程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 134 點
下載積分: 740 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-06-03
最后登錄: 2024-01-15
查看704工程的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-20 22:11
新人第一次提問題。感謝
tingfenghu的幫助@tingfenghu,原來在手冊里就有啊,虧我還翻了好幾遍