有臺機器,交流用電器只有PLC、開關電源、震動盤。

機器正常運作,但是用電筆側的話燈亮,數顯電筆顯示110V,人體接觸因人而異,有人有觸電感,有人沒明顯感覺。

拆掉開關電源的L線,機器就不帶電了,一接上去,機器就帶電。

明緯的開關電源。

開關電源正常工作。

機器的地線沒有接入工廠線路中。當拉一條地線接機臺外殼,連接到工廠的鐵窗戶,機器就測不出110V了。

請問一下,開關電源是不是有問題?還是開關電源都有110V的漏電?

這個110V是不是真的電?還是虛的?

請問是不是要換開關電源?
我是菜鳥。
946388851
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 95 點
下載積分: 650 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2017-09-24
查看946388851的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-24 10:25
我是做強電的,你這是感應電,接地做好了,就沒有了。為了安全。一定要做好接地。不管是大小機器都要接好。為了自己也為了他人