380V電壓  用電器20KW左右   當出現短路或者漏電后需要切斷電路,  怎么設計保護電路,希望熱心人士幫助。  
QQ914100091    
         謝謝各位大神
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 15166 點
下載積分: 18769 分
在線時間: 3473(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-09-22
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-25 12:26
用50A的漏電斷路器