我做過很多儀器的電箱,一般都很簡單,就是一個PLC,一個步進驅動器和一個開關電源。
以前一直沒出現問題,近來需要儀器開一個晚上,發現連續運行超過4個小時,儀器就自動停了。
後來發現晚上空調關了,環境溫度大約30-35度,我晚上回去看時,發現PLC和驅動器溫度都有40-50度。
是不是PLC溫度過高的時候會自動停止?
是不是一般電箱都需要裝散熱風扇?怎麼裝?
請大家不吝賜教!
gdlghys
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 637 點
下載積分: 10594 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2016-12-04
最后登錄: 2024-09-22
查看gdlghys的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-28 21:03
50度就死機了……
裝兩個風扇就行,沒多少東西,空調浪費,按二樓說的就行