nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1031 個
工控威望: 1854 點
下載積分: 275 分
在線時間: 1137(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-01-24
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-29 11:30
西門子PLC發的脈沖是正脈沖   日系伺服接收的是負脈沖

請問大家線路該怎么接 ? 或者加個什么轉換?

謝謝
Your happiness is everything.
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2056 個
工控威望: 2975 點
下載積分: 25212 分
在線時間: 1447(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-01-27
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-29 12:41
誰說日系只接負脈沖
比如松下的和西門子 OPC1和OPC2接0V就好了  其實里面就是光電隔離
只是你沒看說明書上的電路圖
樓主留言:
多謝
項目、視覺、通訊QQ3515716