西門子PLC發的脈沖是正脈沖   日系伺服接收的是負脈沖

請問大家線路該怎么接 ? 或者加個什么轉換?

謝謝
Your happiness is everything.
netztw
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 95 點
下載積分: 579 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2016-04-03
最后登錄: 2023-02-23
查看netztw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-30 19:02
正解。。。。這個程度的問題說明書看明白就解決了。