樓主  發表于: 2017-10-06 12:39
西門子200和300軟件設置PC/PG接口里面怎么找到不到PC/PPI和PC/MPI接口啊?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-20
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-06 13:54
這個問題也算是西門子軟件的一個不大不小的通病了。

WIN7 64系統安裝了S7-200的編程軟件后,在PG/PC下沒有MircoWinc接口,無法與PLC通訊,可以通過命令行方式重新加載所有接口.運行"%CommonProgramFiles%\\Siemens\\Automation\\Simatic OAM\\bin\
\s7epaImp64x.exe" -up后PG/PC出現MircoWIN接口,也可以解決沒有PPI協議的問題.


PG/PC接口無內容,是因為卸載或者刪除了驅動組建:
SIMATIC Device Drivers WoW
SIMATIC Device Drivers
需要重新安裝對應組件.在STEP7 安裝文件內包含.

如果還不能解決,考慮重裝軟件或者操作系統。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。