圖片:
就是假如輸入一個2000的脈沖量,發現往左走,現在不把2000改成-2000,也不改變伺服參數,怎么讓它往右走
因為機械結構給人的感覺往右是正方向,在觸摸屏上輸入  正數,感覺更形象

例如近點信號的邏輯由M8345決定,為OFF,近點開關正邏輯,接通有效,
                                為ON,近點開關負邏輯,斷開有效

包括零信號都有對應的繼電器,決定它的正負邏輯,
有沒有一個繼電器是決定方向信號的正負邏輯,這樣就相當于規定了一個正方向。
哪位高手不吝賜教!謝謝
[ 此帖被2310036294在2017-10-10 10:50重新編輯 ]
vios1161
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 308 點
下載積分: 675 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2016-07-30
最后登錄: 2024-11-20
查看vios1161的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-25 11:48
絕對位置給 正負 K 值就好了啊