樓主  發表于: 2017-10-12 16:37
剛剛實習就來了一個棘手的作業
​PLC:三菱L系列
觸摸屏:三菱

1:當交換機連接PLC,觸摸屏,PC電腦,使用以太網通訊的時候,需要用什么辦法來進行讓PLC這幾個模擬量(在設備工作的時候,有很多數據在實時更新:氣壓值,溫度值)以1秒一次或者10秒一次等等的時間來自動把變量的數據包傳輸到PC電腦里面?
2:PLC,觸摸屏,電腦 三者用交換機連接以太網通訊的時候,又如何能夠讓電腦發送設定值的信號給PLC進行一個變量的設置(例如:冷卻溫度,冷卻停止溫度,冷卻時間)?
PS:2個問題都建立在電腦不使用GX Works2 和 GT Designer3 軟件的前提下,因為不能使用源文?br />希望各位大佬們進來看看,然后說幾句提示~~~小弟在此感激不盡
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2045 個
工控威望: 2962 點
下載積分: 25180 分
在線時間: 1434(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-15
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-13 12:07
各種編程軟件都可以 使用以太網更快
lv VB  C++ C# Sheet PC端組態等等