圖片:
根據壓縮機的控制要求編寫一段西門子plc梯形圖程序
假設設定溫度為15度,加載溫差為2度,卸載溫差為2度,則溫度控制邏輯圖如圖1所示:
t1時刻測得的溫度為A點;
t2時刻測得的溫度為B點;
t3時刻測得的溫度為C點;
t4時刻測得的溫度為D點
在t1時刻,處于溫度控制的加載區,壓機加載,開一臺運行時間最短的無故障的壓機且保護時間已到的壓機,重新開始計時能量周期。一個周期后到達t2時刻。
在t2時刻,處于溫度控制的保持區,保持原能量級不變,繼續計時。
在t2之后的下一時刻,若檢測到溫度處于卸載區時(如t3時刻),立即卸載一臺運行時間最長的工作壓機,能量周期計數器清零并重新開始計時。
若檢測到溫度處于急停區時(如t4時刻),壓機全卸載,不工作,并重新開始計時能量周期。