樓主  發表于: 2017-10-25 20:16
我用CP1H控制三菱MR-E一40A伺服驅動器,驅動皮帶運轉,走定長運動時每次的距離不一樣,
然后我監控伺伺驅動器接受的脈沖量,發現有時候相差幾十個脈沖
我懷疑一,PLC輸出脈沖線到驅動器之間是否太長了,有3米左右。
二,接驅動器的幾個信號線是否存于不夠完善,接地線是否一定要接上?
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2827 個
工控威望: 4455 點
下載積分: 215028 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-25 21:27
1:脈沖信號線材質?
2:脈沖信號是差動還是集電極驅動?
3:當前運行頻率多少?降低最底頻率試試。
4:走線方式
5:接線方式(共地)
個人意見請勿砸磚!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2827 個
工控威望: 4455 點
下載積分: 215028 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-26 09:46
這樣配線、接線丟脈沖是正,F(xiàn)象不丟才是不正,F(xiàn)象!