zhouyk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 153 點
下載積分: 551 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-19
最后登錄: 2022-03-28
查看zhouyk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-26 17:14
各位大神,我用一臺FX3U PLC控制一個伺服運行,在測試程序中運行正常,在主程序中運行就會使伺服電機原點偏移,觀察時有如下差異:測試程序 中使用時間來控制PLC發送定位脈沖200毫秒內發送9000個脈沖,能夠完成,而將測試程序完全復制于主程序中運行時,則需要350毫秒以上,若不運行主程序,原點不發生偏移,但若全部運行主程序,則會發生原點偏移,真搞不清是什么鬼請教各位大神,謝謝
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16600 分
在線時間: 5312(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-28 13:29
程序長短會影響掃描周期。  但樓主的情況,如果是為了發脈沖,有很多指令很準確。 估計是指令使用不當。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水