PLC用CP1H,歐姆龍的,
伺服歐動器用MR-JE-40A
控制方式是脈沖加方向走相對定位,

請問有脈沖線10和方向線35之間是否要串個2K歐的電阻接到PLC輸出上?
因為目前發現伺服運行過程中監控有丟脈現象。
jum1982
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-12-20
查看jum1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-31 10:42



不需要串電阻,線纜用屏蔽雙絞線。
驅動器的PA13第二位設置為指令脈沖在500kpps以下