wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-30 10:29
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
最近在編制一段很簡單的模擬量轉換FB塊時,監視數值轉換不對,但是仿真模擬監測數值是沒有問題,請大俠們指點。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 1003 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-30 10:53
因為FB塊內變量不保持,在FB結束后變量內存空間會被系統回收,因此你如果要監控,請使用單步監控的方式。

cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 1003 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-30 13:01
引用
引用第2樓wanghao于2017-10-30 11:37發表的  :

這樣呀,但是一直都在循環掃描,變量應該是保持的才對。


你的變量類型是VAR類型,并不是靜態變量或者IN_OUT,因此無法保持。

Good Luck~