lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1043 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 2801 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-09-18
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-01 13:50


  

如圖所示,西門子V20的變頻器,0.37KW的,電源2個接線柱。但是銘牌側顯示三相380進線,結果接380V,冒煙了。暈,怎么回事呢,難不成銘牌貼錯了???
jslwl6
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 173 點
下載積分: 39622 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2016-04-26
最后登錄: 2024-09-06
查看jslwl6的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-01 19:43
進線是單相230,標著L1、L2/N。輸出接三相電機。名牌看著頭疼