lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1043 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 2801 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-09-18
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-01 13:50


  

如圖所示,西門子V20的變頻器,0.37KW的,電源2個接線柱。但是銘牌側顯示三相380進線,結果接380V,冒煙了。暈,怎么回事呢,難不成銘牌貼錯了???
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1420 個
工控威望: 11209 點
下載積分: 9615 分
在線時間: 616(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2024-09-22
查看tathui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-03 07:59
看端口是220的。L1L2的標識不一定是380的,雙火線220。這個應該是高仿,
隔行如隔山