樓主  發表于: 2017-11-07 11:43
圖片:
很多新手剛接觸ST,基本的指令已經會用,但是最基本的延時卻不知道怎么編寫,本人剛接觸ST時,也是很久才知道怎么用ST做延時。ST編程的手冊確實沒有給出樣例可供參考。
其實三菱已經針對ST做了標準的FB塊,但是卻沒有資料詳細說明,一般人不注意還真是找不到。
附件: ST編程之延時接通.rar (161 K) 下載次數:718
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hp_2018) 真誠感謝!
    yzdz66
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 60 個
    工控威望: 162 點
    下載積分: 640 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2016-09-23
    最后登錄: 2024-09-13
    查看yzdz66的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2017-11-07 20:33
    手寫的一個定時器 可以通用其他plc


    SettingTimeold :=SettingTime*1000.0;
    IF Enable  THEN
         IF NOT DelayedComplete AND  CurrentTime<=SettingTimeold THEN
              CurrentTime:=CurrentTime+100.0;     (*利用掃描周期計算時間,掃描周期100ms*)
               IF CurrentTime>=SettingTimeold THEN
                       CurrentTime:=0.0;
                        DelayedComplete:=TRUE;
                END_IF;    
         END_IF;
    ELSE
              DelayedComplete:=FALSE;
                CurrentTime:=0.0;
    END_IF;    
    EnableOld :=Enable ;
        
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(mk自動化) 真誠感謝!
    yzdz66
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 60 個
    工控威望: 162 點
    下載積分: 640 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2016-09-23
    最后登錄: 2024-09-13
    查看yzdz66的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-11-07 20:35
    附件為程序  
    附件: 333.rar (161 K) 下載次數:130