這個程序上電后的第一次接通M0,程序會一步走到底(從S20一直走到S22),而在復位S22后再接通M0,程序又會一步步的走(從S20走到S21),這是什么原因造成的?這是一個單軸步進程序,啟動條件是同一個輸入點,也不好改流程的跳轉條件,本來不是這樣的,我簡化了一下。
附件: PLC10.rar (8 K) 下載次數:98
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
111111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 222 點
下載積分: 498 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2006-09-11
最后登錄: 2024-10-20
查看111111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-17 16:53
因為PLC的工作方式決定了,程序不能這樣寫。