hunanlonghao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 114 點
下載積分: 713 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-11-15
最后登錄: 2018-05-10
查看hunanlonghao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-19 14:47
smart200 PLC與smart 700IE V3能加交換機嗎?

PLC是192.168.2.111
700IE是192.168.2.112

我在中間加個路由器關閉HDCP做交換機,
然后lan再連到電腦,電腦指定ip為192.168.2.x

電腦能實時監控程序嗎?
hunanlonghao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 114 點
下載積分: 713 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-11-15
最后登錄: 2018-05-10
查看hunanlonghao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-22 12:07
現在做了幾個項目,確實是可以的
普通路由器關閉hdcp或者 打開hdcp,但是要和plc一個網段就可以
筆記本可以在路由器覆蓋范圍內連接,監控