scwx520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 105 點
下載積分: 635 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2017-06-06
最后登錄: 2023-08-06
查看scwx520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-19 21:16
圖片:
圖片:
請問兩張圖片的QJ71C24N-R2模塊一樣嗎?如果一樣,我設備上為什么換了一個新的沒有下巴的QJ71C24N-R2模塊通訊不了,重新寫入了PLC程序也一樣,也不能和別的硬件通訊。本人不熟悉三菱Q系列的PLC,還請工控的大神們指點指點,謝謝!
scwx520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 105 點
下載積分: 635 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2017-06-06
最后登錄: 2023-08-06
查看scwx520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-20 08:23
圖片:
你說的是圖片上的這個參數嗎?我是按照另一臺設置的,我把另一臺設備的程序讀出來重新寫入還是不行
scwx520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 105 點
下載積分: 635 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2017-06-06
最后登錄: 2023-08-06
查看scwx520的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-20 10:41
引用
引用第4樓gzcjx555于2017-11-20 10:03發表的  :
把我畫的那個位置點下,然后選擇QJ71C24N-R2,的參數打鉤,點下載

我程序寫入時點的全選,打勾的哪里我也單獨點過寫入,寫入完后斷開電源重啟與不斷電都試過了,還是跟外面的設備通訊不上,
所以我就懷疑是不是設置的問題,或者這兩個模塊根本都不一樣
scwx520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 105 點
下載積分: 635 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2017-06-06
最后登錄: 2023-08-06
查看scwx520的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-20 15:48
引用
引用第6樓我不是老板于2017-11-20 12:06發表的  :
換好以后ERR有沒有閃爍。不行再換一個QJ71C24N-R2模塊了。
ERR沒有閃爍,跟正常的一樣,第一張圖的QJ71C24N-R2模塊共換了兩個都是一樣的問題,所以才到這來求助了實在找不到問題了
scwx520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 105 點
下載積分: 635 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2017-06-06
最后登錄: 2023-08-06
查看scwx520的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-20 16:53
引用
引用第9樓gzcjx555于2017-11-20 16:01發表的  :
能夠告訴我你具體跟什么通訊的,具體參數是怎么設置的嗎?可以截圖或者上傳程序看看嗎?還有,plc發送的時候,模塊有沒有報警?通訊口上的針腳46 78有沒有短接?

是跟一個攝像頭驅動連接,監控產線情況的。我從另一產線拿一個(也就是我第二張圖的那個QJ71C24N-R2)過來直接換上是沒有問題的。第一張圖的那個模塊是后面買的兩個,換上后QJ71C24N-R2與攝像頭驅動無連接,攝像顯示器報無通訊(但QJ71C24N-R2模塊顯示燈都顯示都正常),因我實在不熟悉三菱這個系列的模塊,想知道換一個新的QJ71C24N-R2參數還需要設置那些地方(主CPU程序我已重新寫入過,PLC在線看開關設置就是我上面圖片的,跟另一產線完全一樣),其它的我也不知道怎么設置了,還有就是第一張圖的這個模塊是不是根本就不能用到這里?或者說不兼容我原來設備上的PLC程序?
[ 此帖被scwx520在2017-11-20 17:06重新編輯 ]