樓主  發表于: 2017-11-20 09:25
各位大神好,我想咨詢一下,現在我希望通過電流傳感器連接模擬量輸入模塊,然后通過modbus tcp協議,用網線連接工控機,然后用組態王建項目,編寫程序來采集電流值數據,請問我這個思路正確嗎?跪謝各位大神
楊康
學海無崖
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 704 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1947 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2006-11-23
最后登錄: 2023-12-20
查看楊康的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-20 13:42
不用PLC也是可以的,可以用普通的模擬量輸入模塊,帶MODBUS協議或者modbus tcp協議帶MODBUS協議的模塊需要TCP模塊轉換一下才能鏈接網絡,如果是modbus tcp協議的模擬量模塊就可以直接鏈接網絡。