csl0002
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 116 點
下載積分: 890 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2017-08-08
最后登錄: 2024-08-11
查看csl0002的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-20 19:06
有用過歐姆龍串口功能(modbus rtu)的大神么?真的要淚奔了,cj2m cpu34 串口通訊(modbus rtu) 與丹佛斯變頻器通訊,通訊選件上的comm燈從來沒亮過,發送變頻器啟動字,變頻器也毫無反應,同樣用西門子的plc和usb轉485.就可以正常啟動?有大神愿意指導下么?成功解決問題的話,有酬謝以表心意。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1830 個
工控威望: 4478 點
下載積分: 7555 分
在線時間: 1283(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-09-20
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-21 08:20
OMRON的Modbus通訊非常脆弱,有一丁點干擾串行口都死機,只有不斷的軟件重啟。(在辦公室測試單臺從機時不會有什么事發生)
最好的的解決方法是:自己通過無協議方式編寫Modbus協議與從機通訊
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。