樓主  發表于: 2017-11-20 19:44
一個施耐德 3Pvigi模塊的3P+N漏電保護器
進線接3P+N
出線接L21+N帶單相負載,
理論上是不會跳閘的吧,
因?yàn)榱阈蚓€(xiàn)圈圈的4根線,我單相沒漏電也沒感應電流啊
為什么這么多人說會跳閘呢?

ajd186
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 560 個
工控威望: 851 點
下載積分: 35583 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2025-02-10
查看ajd186的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-20 20:42
只要你是在下面接出的線,在沒有漏電的情況下是不會跳的。