樓主  發表于: 2017-11-22 09:40
求助各位大神,F(xiàn)在有一個三菱MR-J2S-700B 的伺服控制器通電后電機沒鎖死,伺服沒報錯 用運動控制軟件看到有錯誤。各位大神看看是不是伺服控制器壞了!

[ 此帖被13750788871在2017-11-22 10:32重新編輯 ]
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-22 09:54
沒鎖死? 是不是指電機沒使能?  也就是電機從自由狀態,變成僵硬狀態。
這個是定位模塊里,有一個Y對應的。我記得是Y1(+N)D
這個找問題得從PLC程序,還有對應的定位模塊A1D75M*上找
驅動器如果是AB AC那沒通訊上,如果是A1 A2 A3那通訊上的就不用管了