想通過A電機一編碼器發出的脈沖數來控制B電機的轉速,具體如下:
AB兩電機都由變頻器控制,A電機的速度是外部電位器給定,現B電機要和A電機實現聯動,其速度和A電機的速度成比例,比如A電機是1200轉/分,那要求B電機是600轉/分,當A電機為1500轉/分,那B電機為750轉/分。一直以這個比例同快同慢。
我現在的思路是:1。給A電機裝一編碼器發脈沖給PLC。
2。PLC通過接收到的脈沖個數計算出A電機的實時速度。
3。以A電機的速度除以一個系數輸出到D/A模塊。
4。D/A模塊輸出的電壓給B電機的變頻器來控制其輸出頻率。
因不懂PLC的數據轉換,所以不會編程,求大神們幫忙寫一個程序并詳細說明一下!
我的郵箱地址是zcx@baohing.com
xuezm0339
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 95 點
下載積分: 670 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-01-12
最后登錄: 2021-03-30
查看xuezm0339的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-11 15:19
理論上給變頻器的模擬量減半就能使電機速度減半,但實踐中異步電機轉速不但和頻率有關,還和機械負載有關。樓主的問題如果是完成課程作業,那就按樓主的思路做,實際上做不到嚴格的50%轉速。如果要解決實際問題,如果不需要嚴格同步,可以用分壓模擬量的方式(兩個電阻解決問題,成本1元不到);如果需要嚴格同步,1、用機械減速(齒輪,同步帶);2、改用伺服驅動++伺服電機,plc控制。3、A電機加編碼器+PLC+B電機加編碼器,實現對B電機的轉速閉環控制(過于復雜,可靠性差,成本最高)。意見供參考。