mfkdnip
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 105 點
下載積分: 667 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-11-23
最后登錄: 2018-08-22
查看mfkdnip的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-23 12:32
想通過A電機一編碼器發出的脈沖數來控制B電機的轉速,具體如下:
AB兩電機都由變頻器控制,A電機的速度是外部電位器給定,現B電機要和A電機實現聯動,其速度和A電機的速度成比例,比如A電機是1200轉/分,那要求B電機是600轉/分,當A電機為1500轉/分,那B電機為750轉/分。一直以這個比例同快同慢。
我現在的思路是:1。給A電機裝一編碼器發脈沖給PLC。
2。PLC通過接收到的脈沖個數計算出A電機的實時速度。
3。以A電機的速度除以一個系數輸出到D/A模塊。
4。D/A模塊輸出的電壓給B電機的變頻器來控制其輸出頻率。
因不懂PLC的數據轉換,所以不會編程,求大神們幫忙寫一個程序并詳細說明一下!
我的郵箱地址是zcx@baohing.com
嵐露瀟雨
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 149 點
下載積分: 3353 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-05-15
最后登錄: 2023-07-04
查看嵐露瀟雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-04 17:13
弱弱的問一句,需要編程嗎?直接設變頻器參數不就可以?