xingzb2
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 994 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-09-17
查看xingzb2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-23 21:13
自動生產線300kw,其中有5個中頻電源,17個400w的伺服,1個150w的變頻器,有20個模擬量信號的讀取寫入,獨立運行模擬量讀寫還算穩定(數字199-201之間)。
當另外一條線路上的電阻焊機啟動后,進行斷續焊接作業。問題來了,模擬量的讀寫就不穩定了(大約180-215),有時甚至更多。
大家遇到過類似的情況嗎?(一臺設備運行會影響另外一臺設備,)
請問大家都是怎么解決的?
jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 283 點
下載積分: 5953 分
在線時間: 570(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2024-09-22
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-24 12:27
引用
引用第5樓xingzb2于2017-11-24 12:01發表的  :
感謝大家的建議,
個人感覺也是接地問題,正在處理。
只是地下石頭很多,忙了一上午,打了一根接地極,3米深,下午打算加點工業鹽,測測接地電阻試試。


加鹽會腐蝕接地極的,網上有接地降阻的東西賣