樓主  發表于: 2017-11-25 22:57
一共有y1-y19共有19個輸出,有D1-D10共10個數據寄存器,D1-D10這10個數據寄存器中的值可以是1-19中的任意一個。比如,如果D1=1則Y1動作,
                                                                                                                                                                                                                                   如 果D1=2則Y2動作,
                                                                                                                                                                                                                                    如果D1=3則Y3動作。。等等,需要對D1-D10這10個數據

寄存器的值分別于1-19比較,共需要19*10=190次比較,這樣的話,程序太長,有可以簡化的嗎,哪位大神能指導一下嗎,麻煩了。跪求
[ 此帖被huaidong在2017-11-26 08:27重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-26 08:58
引用
引用樓主huaidong于2017-11-25 22:57發表的 三菱程序簡化 :
是在看不懂~~~~Y1~Y19 有19個輸出這句話,按理說如果是FX系列的話,8進制的,也不會有Y19,如果是Q,L等系列,16進制的,Y1~Y19也不止19個輸出呀。

而且標題為三菱程序,那應該是三菱PLC了。

買臺好一點的PLC,然后支持位的間接尋址,不需要比較190次,甚至于不需要比較……
樓主留言:
2596173054是我的QQ。大神能加一下嗎,交流交流,先謝謝啦


三菱Q04UDV的CPU,是的,Y是16進制的,我說的這個Y19的說法是錯的,只是為了方便說明問題。Q04UDV的CPU有間接尋址嗎,有的話能大致指導一下嗎,我是初學者,在這個問題這卡住了,非常謝謝。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-26 15:09
Sir:

    我前面的回帖已經告訴您了,買個好一點的PLC,是支持類似于:
                 OUT  Y0Z0

    這樣的位尋址方式的。