wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2023-12-13
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-27 15:59
今天遇到一個有趣的事, 一臺設備上一個氣缸很長大概接近400mm 如何保證效率的情況下讓它到位時平穩(不能裝緩沖器)。 于是我們在控制氣缸電磁閥1的a出氣口接入另一個電磁閥2的進氣口,在電磁閥2的a和b口 一個接節流閥一個不接 通過一個3通接到氣缸上。設定一個延時 接通電磁閥1 0.5s后接通電磁閥2  于是 就可以實現氣缸走到2/3時減速 緩慢到位。  

第一次遇到這樣弄的。。。。電磁閥2的作用感覺像是中間繼電器一樣 選擇氣的大小。 有點意思值得分享一下
xyphacker
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 218 點
下載積分: 718 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2018-01-15
最后登錄: 2022-02-13
查看xyphacker的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-22 10:50
是不是可以將電磁閥的輸出端口做成PWM 輸出  這樣可以平穩的控制氣路  繼電器用SSR 控制