huamantang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 542 點
下載積分: 1828 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2024-12-20
查看huamantang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-29 09:23
同志們,現有一臺設備需要改造,原來的系統不想更改他的程序和硬件,想把新加的氣缸的控制和感應串在原來的感應器上,可以實現功能。主要考慮到后期維護,想問下有沒有一個小控制板之類的,把四個傳感器的信號合為一個信號,也就是4個傳感器都到位了,才給出一個到位信號,能單獨指示四個傳感器的狀態。如果直接兩芯傳感器串聯接的話,一個是穩定性、維護不方便,一個是擔心傳感器的壽命。有沒有什么好的解決辦法。
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2003 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-12-18
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-29 10:57
加個繼電器板吧
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL