yb6byl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 166 點
下載積分: 740 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-07-18
最后登錄: 2019-12-14
查看yb6byl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-30 10:15
客戶送來一個ABB變頻器55kw,上電報sc報警或者短路報警,遇到這個問題一般我是沒有什么頭緒的,大多數都是排除法確定是那塊板子的問題,從而更換電路板。這次在檢修期間我上網查了一下資料,說報短路報警,一般都是存在威脅到IGBT正常工作病因或者IGBT本身有問題亦或者是檢測電路有問題。從而確定了檢測方向,1、檢測IGBT的驅動電路2、檢測IGBT的好壞3、排除檢測電路的問題。上電前靜態檢測IGBT是沒有問題的。并且也通過拆除霍爾元件排除其原因。當檢測驅動電路時,測量驅動芯片的工作電壓時,發現其中5個電壓都是23V左右,而另一個確實30V左右,明顯偏高。究其原因發現其截至電壓-7V變成了-15V,進一步檢測確定是變壓器輸出電壓不對導致。更換變頻器正常。